J'ai bien noté que la mise en conformité de l'installation électrique n'était pas obligatoire en cas de mise en location, mais que 'était préférable. Donc, nous avons bien fait d'avoir chargé une firme de le faire.
Ce qui reste à faire depuis des mois (et de nombreux rappels de notre part) c'est d'après le contrôleur agréé :
Art. 86 : il n'y a pas de dispositif différentiel placé à l'origine de l'installation électrique.
Art. 251 : l'intensité nominale du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel n'est pas adaptée aux dispositifs de protection contre les surintensités.
Art. 251 : l'intensité nominale des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel n'est pas adaptée à l'intensité nominale du dispositif de protection
contre les surintensités placé en série ou à la somme des intensités nominales des dispositifs de protection des circuits placés en aval.
Art. 269 : Les schémas unifilaires et de position ne sont pas conformes.
J'espère avoir tout bien copié
Je suppose que la seule chose à faire, c'est de parvenir à trouver un électricien plus sérieux pour terminer le travail.