    PIM
    Maître des clés
    Cerise a écrit :
    Je viens de prendre un appartement en location. L'équipement électrique se réduit à une taque électrique deux feux et un frigo.

    J'ai installé un four , à ma charge. Ce four fait systématiquement sauter les plombs.
    Le propriétaire prétend qu'il m'appartient de faire venir à mes frais les services compétents pour augmenter la puissance électrique.

    Je me demande toutefois si le propriétaire ne devrait pas assurer la mise à disposition d'electricité à un niveau au moins suffisant pour permettre un usage normal des lieux.

    Qu'en pensez vous ?
    Merci

    L'installation électrique est-elle conforme ? (réceptionnée par organisme type AIB-Vinçotte) ?

    #931205
    Philippe
    Membre

    Le nouveau code du logement (www.code-logement.be : Quelles ont ces normes ?) précise que la cuisine doit prévoir une prise normale et une prise supplémentaire pour un appareil électro-ménager lourd. Ni plus ni moins, donc faites vérifier votre installation et au besoin augmenter la puissance électrique, car les taques sont déjà considérer comme appareil électro-ménager dit lourd, je suppose que vous avez également une prise pour un frigo.
    Cordialement.
    pc.gif

    #931206
    PIM
    Maître des clés
    Philippe a écrit :
    Le nouveau code du logement (www.code-logement.be : "Quelles ont ces normes ?")

    Précisons que ce nouveau code du logement invoqué concerne la région de Bruxelles-Capitale.

    #931207
    Ben
    Membre

    Combien y a t il d'installations électriques conformes (AIB Vincotte) dans les immeubles de plus de 30 ans?
    Je pensai qu'un immeuble + ancien ne devai pas être rigoureusement conforme à cette règlementation.
    D'autre part quant on signe un bail, n'accepte t'on pas les lieux dans l'état dans lequel il se trouve?

    #931208
    Cerise
    Membre

    Merci de vos réponses !

    Je vais vérifier auprès du propriétaire s'il a fait contrôler la conformité par Vinçotte. Je vais également consulter code-logement.be.

    Ceci étant, pour répondre à la dernière intervention, je suis d'accord qu'on prend les lieux en l'état, mais l'état, il me semble que c'est celui qu'on peut voir.
    Je ne vois pas comment je pourrais vérifier, lors de la signature du bail, si mes quelques appareils électro-ménagers vont faire sauter les plombs et si la puissance est suffisante ou non ?

    En tout cas, merci à tous.

    #931209
    Ben
    Membre

    Ouvrir le portillon du tableau de répartition électrique et lire l'étiquette du disjoncteur ou du fusible.
    Autrefois (30 ans) on considérait qu'un appartement moyen était bien équipé lorsqu'il disposait d'une prise électrique et d'un point lumineux par pièce.
    30 ans en immobilier c'est avant hier.

    #931210
    Grmf!
    Membre

    Il est étonnant qu'un simple four fasse sauter les plombs. Pour rappel, une installation électrique conforme lors de sa réception initiale reste conforme, à une exception: il faut rajouter les différentiels général et pour salle de bain (merci clo-clo)

    Donc, si votre installation comporte ces différentiels (marqué dessus 30mA pour sdb et 300mA pour général), elle est conforme (sauf chipotage et rajoutes sauvages de circuit complet ce qui ne semble pas être votre cas)

    Pour ce qui est de la puissance, il faudrait vérifier la puissance de votre compteur. C'est marqué sur le différentiel général placé AVANT compteur. S'il est noté 2A, c'est que électrabel a oublié de le changer et que le précédent est un mauvais payeur. Les taques en ce cas devrait faire sauter les plombs aussi (2A = 440W. Une taque = 500 à 2000W)

    Ensuite vérifiez la puissance de votre installation dans le tableau de plomb, qui est notée sur le général.

    Si les plombs sautent (sauf si c'est le général), vous pouvez identifier quel est le plomb qui saute, et sa puissance: 5-10-15-16-20-25A? Multipliez par 220 pour obtenir la puissance admissible en W

    Une fois cette puissance connue, vérifiez la puissance de votre four: 2000W? 3500W? Et vous saurez si votre four peut être mis sur ce circuit.

    S'il ne peut pas, ne le mettez pas. S'il peut, changez les disjoncteurs qui sont peut-être usés (sisi, ça arrive plus souvent que l'n croit.)

    Dernière question: êtes vous sûr de votre four? Essayez le ailleurs, vous le saurez tout de suite…

    Tous les conseils ci-dessus sont gratuits (pas besoin d'appeler un électricien) et nécessaires pour effectuer un diagnostic correct. Cela vous prendra 5 minutes.

    Et revenez nous dire quoi! A bientôt donc

    #931211
    Cerise
    Membre

    😀

    Alors, là, je suis épatée ! Merci mille fois de tous ces conseils, Gmrf !

    Je vais vérifier tout cela ! J'ajoute que le four est neuf, fraîchement sorti de son carton, ce qui ne signifie pas, bien sûr, qu'il n'a pas un problème. A voir !

    Je viendrai vous dire.
    Merci encore.

    #931212
    PIM
    Maître des clés
    Cerise a écrit :
    😀

    Alors, là, je suis épatée ! Merci mille fois de tous ces conseils, Gmrf !

    J'avoue que Gmrf m'a fameusement épaté aussi !22.gif

    #931213
    Ben
    Membre

    Aurions nous tous dormi au cours de phYsique???

    #931214
    Grmf!
    Membre

    Désolé si je me suis fait un peu fort magistral… promis je ne suis pourtant pas prof…

    N'oubliez pas de demander à Cerise la fin de l'histoire. J' 😀 les histoires qui se termine bien, j'aime aussi les fins dramatiques, mais je 😡 les cassettes vidéo qui se coupent avant la fin…

    #931215
    Cerise
    Membre

    Pourquoi désolé ?
    Non, j'ai trouvé ta réponse épatante, sans arrière-pensée ! J'ai dit que je reviendrai raconter la suite ! 😀
    Donc, à plus !

    #931216
    PIM
    Maître des clés
    Grmf! a écrit :
    Désolé si je me suis fait un peu fort magistral… promis je ne suis pourtant pas prof…

    Voilà qu'il nous fait un petit coup de parano !35.gif
    De toute façon, on ne sait pas s'il est prof… ou autre chose. Ce qui compte, c'est qu'il donne des infos pertinentes. Ce qui est le cas (en l'espèce). 😀

    #931217
    Ben
    Membre

    mon commentaire était simplement un coup de chapeau à Grmf dont j'apprécie l'humour et les connaissances. Attention à ne pas croire qu'aprèe Pim et Grmf je vais lancer des fleurs à tous. non mais …
    aussi je compatis aux malheurs de Cerise.

    #931218
    chrismat
    Membre

    changez la puissance d'un fusible dans un tableau électrique si on ne connait pas le diametre des fils (qui permettent de calculer l'amperage) est du suicide !!!!!

    #911822
    Cerise
    Membre

    Je viens de prendre un appartement en location. L'équipement électrique se réduit à une taque électrique deux feux et un frigo.

    J'ai installé un four , à ma charge. Ce four fait systématiquement sauter les plombs.
    Le propriétaire prétend qu'il m'appartient de faire venir à mes frais les services compétents pour augmenter la puissance électrique.

    Je me demande toutefois si le propriétaire ne devrait pas assurer la mise à disposition d'electricité à un niveau au moins suffisant pour permettre un usage normal des lieux.

    Qu'en pensez vous ?
    Merci

16 sujets de 1 à 16 (sur un total de 16)