    PIM
    Maître des clés

    Pourriez-vous citer le texte précis auquel vous faites référence ?
    Et/ou le lien ?
    Merci.

    #973790
    kaplan
    Membre

    7.2 LE CONTROLE PERIODIQUE DES CHAUDIERES
    Tous les ans pour les chaudières au mazout et tous les 3 ans pour les chaudières au gaz, le
    RIT doit faire contrôler les chaudières du système de chauffage par un professionnel agréé.
    Le contrôle périodique comprend:
    – le nettoyage de la chaudière ;
    – le nettoyage du système d’évacuation des gaz de combustion ;
    – le réglage du brûleur de la chaudière ;
    – la vérification des exigences suivantes:
    orifices de mesure de combustion ;
    exigences relatives à la combustion et à l'émission des chaudières en fonctionnement ;
    exigence relative à la modulation de puissance des brûleurs de chaudière ;
    tirage de la cheminée ;
    ventilation du local de chauffe ;
    étanchéité du système d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée d'air

    #973791
    kaplan
    Membre

    Le responsable des installations techniques (RIT) est :
    pour les installations soumises à permis d'environnement: la personne physique ou
    morale, titulaire du permis d'environnement,
    pour les installations non soumises à permis d'environnement: leur propriétaire ou
    chacun des co-propriétaires.
    C'est au RIT qu'incombe l'obligation de respecter les exigences PEB relatives aux installations
    et de faire procéder au contrôle et à l'entretien de celles-ci.

    #973792
    kaplan
    Membre

    LA REGLEMENTATION CHAUFFAGE PEB
    Les exigences applicables aux systèmes de chauffage lors de leur installation et
    pendant leur exploitation
    1. LA BASE LEGALE
    En application de la Directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments
    2002/91/EC et de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au
    climat intérieur des bâtiments, les systèmes de chauffage doivent respecter une série
    d'exigences qui visent une efficacité énergétique minimale et la réduction de leur impact
    environnemental. Pour garantir le respect de ces exigences, la réglementation impose, à partir
    du 1er janvier 2011, de faire réaliser différents actes de contrôle par des professionnels agréés
    par Bruxelles Environnement.
    Ces exigences et ces actes sont repris dans l'arrêté du gouvernement de la Région de
    Bruxelles Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences applicables aux systèmes de chauffage
    pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation (ci-après dénommé "arrêté
    chauffage").
    2. OBJECTIF
    On évalue la diminution des gaz à effet serre émis en Région de Bruxelles-Capitale suite à la
    mise en oeuvre de cet arrêté à 166 ktéq. CO2 d'ici à 2020, soit une diminution de 6,10 % des
    émissions directes liées à l'activité des bâtiments et de 3,79 % des émissions directes de la
    RBC.
    3. LE CHAMP D'APPLICATION
    Les dispositions de l'arrêté chauffage s'appliquent à tous les systèmes de chauffage sur le
    territoire de la Région de Bruxelles-Capitale comprenant une ou plusieurs chaudières,
    – d’une puissance nominale supérieure à 20 kW, et
    – fonctionnant avec un combustible liquide ou gazeux, et
    – chauffant de l’eau comme fluide caloporteur intermédiaire.
    4. LE SYSTEME DE CHAUFFAGE
    Le système de chauffage est l'ensemble des composantes nécessaires pour chauffer l'air d'un
    bâtiment et/ou de l'eau chaude sanitaire, en ce compris le ou les générateurs de chaleur, les
    conduites de distribution, les ballons de stockage et les éléments pour l'émission (radiateurs,
    convecteurs, planchers chauffants,…), ainsi que les systèmes de régulation.
    Un système de chauffage est de type 1 si la production de chaleur est réalisée par une
    chaudière d’une puissance nominale inférieure à 100 kW et de type 2 si la production de
    chaleur est réalisée par une chaudière d’une puissance nominale supérieure ou égale à 100 kW
    ou par plusieurs chaudières.
    5. LE RESPONSABLE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
    Le responsable des installations techniques (RIT) est :
    pour les installations soumises à permis d'environnement: la personne physique ou
    morale, titulaire du permis d'environnement,
    pour les installations non soumises à permis d'environnement: leur propriétaire ou
    chacun des co-propriétaires.
    C'est au RIT qu'incombe l'obligation de respecter les exigences PEB relatives aux installations
    et de faire procéder au contrôle et à l'entretien de celles-ci.
    PAGE 2 SUR 3 – IF_CHAUFFAGEPEB_FR.DOC – 15/09/2010
    6. LES EXIGENCES
    L'arrêté chauffage contient 16 exigences qui portent sur les points suivants:
    1. les orifices de mesure de combustion
    2. la combustion et les émissions des chaudières en fonctionnement
    3. le dimensionnement des chaudières en puissance calorifique
    4. la modulation de la puissance des brûleurs de chaudière
    5. le tirage de la cheminée
    6. la ventilation du local de chauffe
    7. l'étanchéité du système d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée d'air
    8. le calorifugeage des conduits et accessoires
    9. le partitionnement de la distribution de chaleur et d'air
    10. la régulation du système de chauffage
    11. la tenue d'un carnet de bord
    12. le comptages énergétiques sur les chaudières
    13. le comptages électriques sur les ventilateurs
    14. la récupération de chaleur sur l’air extrait
    15. la variation du débit d’air neuf selon l’occupation réelle
    16. la tenue d'une comptabilité énergétique
    7. LES ACTES
    7.1 LA RECEPTION DES SYSTEMES DE CHAUFFAGE
    Le RIT doit faire appel à un professionnel agréé pour réaliser la réception du système de
    chauffage lors de la mise en service de celui-ci dans au moins un des cas suivants :
    – après l'installation d'une chaudière ;
    – après le remplacement du corps de chaudière ;
    – après le remplacement du brûleur ;
    – après le déplacement d'une chaudière.
    Le but de la réception est de vérifier la conformité du système de chauffage aux différentes
    exigences.
    7.2 LE CONTROLE PERIODIQUE DES CHAUDIERES
    Tous les ans pour les chaudières au mazout et tous les 3 ans pour les chaudières au gaz, le
    RIT doit faire contrôler les chaudières du système de chauffage par un professionnel agréé.
    Le contrôle périodique comprend:
    – le nettoyage de la chaudière ;
    – le nettoyage du système d’évacuation des gaz de combustion ;
    – le réglage du brûleur de la chaudière ;
    – la vérification des exigences suivantes:
    orifices de mesure de combustion ;
    exigences relatives à la combustion et à l'émission des chaudières en fonctionnement ;
    exigence relative à la modulation de puissance des brûleurs de chaudière ;
    tirage de la cheminée ;
    ventilation du local de chauffe ;
    étanchéité du système d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée d'air.
    7.3 LE DIAGNOSTIC DES SYSTEMES DE CHAUFFAGE
    Le diagnostic du système de chauffage est une évaluation non-contraignante de ce système
    par un professionnel agréé. Il doit être réalisé au plus tôt un an avant et au plus tard un an
    après que la chaudière la plus âgée d'une puissance supérieure à 20kW raccordée au système
    de chauffage ait atteint l'âge de 15 ans. Un contrôle périodique doit avoir été réalisé dans les 12
    mois précédant le diagnostic.
    Le diagnostic comprend:
    – l'évaluation des performances énergétiques de la ou des chaudières et du système de
    chauffage ;
    – des informations quant au respect des exigences applicables en fonction du type du
    système de chauffage ;
    – la détermination du surdimensionnement de la chaudière ou de l'ensemble des chaudières ;
    PAGE 3 SUR 3 – IF_CHAUFFAGEPEB_FR.DOC – 15/09/2010
    – des conseils sur:
    le remplacement des chaudières ;
    sur d'autres modifications possibles du système de chauffage;
    sur l'utilisation du système de chauffage ;
    sur les solutions alternatives envisageables.
    8. LES PROFESSIONNELS AGREES
    L'arrêté chauffage prévoit 5 types d'agrément pour pouvoir réaliser les réceptions, les contrôles
    périodiques et les diagnostics des systèmes de chauffage:
    – le technicien chaudière agréé L (chaudière à combustible liquide) ;
    – le technicien chaudière agréé G1 (chaudière gaz atmosphérique ou à brûleur prémix) ;
    – le technicien chaudière agréé G2 (chaudière gaz à brûleur à air pulsé) ;
    – le chauffagiste agréé ;
    – le conseiller chauffage PEB.
    Le tableau suivant reprend les différents types d'agrément en fonction du type de système de
    chauffage et des actes pour lesquels ils sont valables.
    Actes Type de système de chauffage Type d'agrément
    Type 1 Chauffagiste agréé
    Réception
    Type 2 Conseiller chauffage PEB
    Contrôle
    périodique Type 1 & 2 Technicien chaudière agréé L, G1, G2
    Type 1 Chauffagiste agréé
    Diagnostic
    Type 2 Conseiller chauffage PEB
    L'octroi des agréments par Bruxelles Environnement est soumis à certaines conditions dont
    l'obtention de certificats d'aptitude selon le type d'agrément et le respect d'une déclaration sur
    l'honneur et le suivi des formations de recyclage.
    L'agrément est valable 5 ans et il peut être prolongé par périodes de 5 ans.
    Le contrôle de la qualité des activités des professionnels agréés dans le cadre de l'arrêté
    chauffage sera assuré par des organismes de contrôle qualité (OCQ) désignés par Bruxelles
    Environnement.

    #973793
    Grmf!!
    Modérateur

    Les ascenseurs doivent aussi être entretenu à l'initiative du propriétaire, syndic ou autre RIT…

    Mais cela reste à charge du locataire…

    La loi dit que le proprio qui doit l'organiser. Pas le payer. Je ne vois donc pas la contradiction…

    #973794
    kaplan
    Membre

    ok pour la nuance

    #973795
    kaplan
    Membre

    En gros en cas de location:
    -Le controle periodique à charge du locataire
    -Le diagnostic pour les installations de plus de 15 ans à charge du proprio.

    #917797
    kaplan
    Membre

    Si j'ai bien lu la nouvelle reglementation PEB sur bruxelles concernant le controle periodique des chaudières et production d'eau chaude , cette charge incombe maintenant au propriétaire 😡
    Quid si mon locataire refuse d'entretenir sa chaudière et son chauffe bain , malgré une clause du bail mettant cette obligation à sa charge en m'agitant sous le nez cette nouvelle reglementation?

    #973796
    Francis
    Membre

    ben oui, il faut parfois tout lire 3 fois pour comprendre les textes pseudo juridiques ou réglementaires !