Forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche
Discussions : Récentes | Sans réponse

Dédoublement de compteur

5 sujets de 1 à 5 (sur un total de 5)
  • Auteur
    Messages
  • #924348
    Morox
    Membre

    Bonjour à tous,

    Je viens de louer une surface commerciale à une entreprise.
    La surface est trop grande pour eux, ils m'ont donc demander s'il pouvait sous louer. J'ai accepté afin d'avoir le deal.
    Cependant, la question du dédoublement de compteur ne s'était pas présenter jusqu’à présent.
    Ils viennent de m'envoyer un mail pour préparer le dossier pour le dédoublement de compteur.
    Mais maintenant la question qui paie le dédoublement ne va pas tarder à tomber sur la table?

    Est-ce que quelqu'un sait me dire si c'est à la charge du propriétaire ou locataire?

    Cordialement,

    #1038030
    Grmf!!
    Modérateur

    C'est leur choix de sous-louer, c'est leur problème à régler cela.

    2 personnes aiment ce message
    #1038031
    jacq
    Membre
    Morox a écrit :
    Bonjour à tous,

    Je viens de louer une surface commerciale à une entreprise.
    La surface est trop grande pour eux, ils m'ont donc demander s'il pouvait sous louer. J'ai accepté afin d'avoir le deal.
    Cependant, la question du dédoublement de compteur ne s'était pas présenter jusqu’à présent.
    Ils viennent de m'envoyer un mail pour préparer le dossier pour le dédoublement de compteur.
    Mais maintenant la question qui paie le dédoublement ne va pas tarder à tomber sur la table?

    Est-ce que quelqu'un sait me dire si c'est à la charge du propriétaire ou locataire?

    Cordialement,

    Si il y a deux circuits électrique différent ont peut installer un compteur de passage + 1 coffret avec fusible.s
    Ou bien le locataire principal demande un forfait mensuel pour la consommation du sous locataire, mais le risque est que si les fusibles sautent qui réenclenchera ceux-ci .
    De toutes façon a la charge du locataire principal mais pas a la vôtre..

    #1038032
    bg1000
    Membre

    Bonjour

    Ne pas oublier que l'installation derrière le compteur doit être aux normes et disposer d'un certificat valable => frais éventuels

    BG

    1 personne aime ce message
    #1038033
    jacq
    Membre
    bg1000 a écrit :
    Bonjour

    Ne pas oublier que l'installation derrière le compteur doit être aux normes et disposer d'un certificat valable => frais éventuels

    BG

    Oui , mais ne pas oublier d'avertir sa compagnie d'assurance en incendie car le risque a assurer sera différent il y aura deux responsables différents

5 sujets de 1 à 5 (sur un total de 5)
  • Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.