  • #964488
    Saxo
    Membre

    Si vous êtes dans la Région de Bruxelles-Capitale (= les 19 communes), l'organisme officiel est le SIAMU (Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente).

    Site : http://www.siamu.irisnet.be/

    Tél. : 02/2088430

    Il y a une redevance (assez peu élevée) à payer pour le rapport de visite.

    Avec ce rapport, on est couvert.

    #964489
    Grmf!!
    Modérateur

    Il est bienh marqué "un contrôle de la porotection incendie"? Ce n'est pas "un contrôle des MOYENS de protection incendie"?

    Généralement, c'est cela qui est visé: extincteurs et hydrants. A noter que l'entretien des extincteurs est légalement obligatoire, mas celui des hydrants.

    Je n'ai jamais entendu qu'un contrôle par les pompiers devait être fait chaque année.

    #964490
    Zlurp
    Membre
    grmff a écrit :
    Je n'ai jamais entendu qu'un contrôle par les pompiers devait être fait chaque année.

    "La copropriété a l'obligation de faire procéder annuellement à un contrôle de la protection contre l'incendie par un organisme qualifié".
    J'ai recopié ce qui est indiqué dans l'acte de base et comme l'immeuble est un Amelinckx, il y a certainement d'autres actes de base identiques

    #964491
    Grmf!!
    Modérateur

    A mon sens, c'est le contrôle des moyens de protection incendie: extincteurs et hydrants.

    #964492
    luc
    Membre
    grmff a écrit :
    A mon sens, c'est le contrôle des moyens de protection incendie: extincteurs et hydrants.

    Ce qui est fait, soit par le fournisseur lui-même dans le cadre de sa garantie, soit par une asbl comme ANPI. L'inspection par le fournisseur est insuffisante, puisque partiale (auto-contrôle).

    Mais un contrôle par les pompiers est obligatoire dans le cas d'une demande/régularisation/… d'une permis d'urbanisme/environnement à Bruxelles.

    Ce qui fait par exemple qu'une ACP avec un parking souterrain de +10 voitures, devra être inspecté par les pompiers tous les 15 ans depuis 1999 ou depuis l'obtention d'un permis de régularisation.

    #916724
    Zlurp
    Membre

    Bonjour,
    Dans notre acte de base, il est indiqué:
    La copropriété a l'obligation de faire procéder annuellement à un contrôle de la protection contre l'incendie par un organisme qualifié.
    Je sais qu'il y a un contrôle des extincteurs et des lances incendie utilisables par les pompiers.
    Est-ce suffisant ?
    Pouvez-vous me dire qui sont ces organismes qualifiés ?